Lungo una linea alta tensione a 220kV, sono installati da poco più di un anno delle sfere appese lungo i cavi. Sapete di che cosa si tratta?
Allego le foto e aggiungo che, a pochi chilometri di distanza, è in fase di costruzione una nuova sottostazione che sarà allacciata a questa linea 220kV. Non so se in qualche modo questo possa c'entrare..
Grazie
Sfere su cavi alta tensione 220kV
Moderatori: IsidoroKZ,
g.schgor,
EdmondDantes
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Pendolo smorzatore delle oscillazioni del cavo?
Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
-
Max2433BO
16,2k 4 10 13 - G.Master EY
- Messaggi: 4148
- Iscritto il: 25 set 2013, 16:29
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
3
voti
Si tratta di dispositivi antirotazionali, servono a contrastare la rotazione del conduttore e, di conseguenza, l'accrescimento del manicotto di neve bagnata (wet snow).
Dove si trova la linea? È una zona di montagna?
Trovo un po' di materiale divulgativo e cerco di allegarlo!
Dove si trova la linea? È una zona di montagna?
Trovo un po' di materiale divulgativo e cerco di allegarlo!
1
voti
La linea a 220kV è la tratta che parte da Monteviale (VI) e che termina a Ala (TN). Le foto sono state fatte a Malo (VI). La nuova sottostazione che stanno costruendo è a San Vito di Leguzzano (VI)
-
electrocompa
91 1 2 8 - Stabilizzato
- Messaggi: 481
- Iscritto il: 25 feb 2011, 21:28
7
voti
In effetti,
electrocompa, la zona è a rischio di manicotti!
Il processo di formazione del manicotto di ghiaccio è spiegato qui:
I dispositivi antirotazionali aumentano notevolmente la rigidezza torsionale del conduttore su cui sono installati, ostacolando il meccanismo di continua rotazione sotto carichi eccentrici che è alla base della formazione e del consolidamento del manicotto.
In questa rivista di RSE è spiegato bene il funzionamento.
https://www.rse-web.it/applications/web ... html#p=110
A questo link trovate una presentazione che parla (anche) del fenomeno della rete bagnata e degli antirotazionali
https://www.terna.it/DesktopModules/Ada ... irect=true
Qui un esempio di installazione pilota, che mostra come sulle fasi dove è installato l'antirotazionale non si sia formato il manicotto, mentre si sia formato sulla "fase di controllo" dove non era installato il dispositivo antirotazionale.

Il processo di formazione del manicotto di ghiaccio è spiegato qui:
I dispositivi antirotazionali aumentano notevolmente la rigidezza torsionale del conduttore su cui sono installati, ostacolando il meccanismo di continua rotazione sotto carichi eccentrici che è alla base della formazione e del consolidamento del manicotto.
In questa rivista di RSE è spiegato bene il funzionamento.
https://www.rse-web.it/applications/web ... html#p=110
A questo link trovate una presentazione che parla (anche) del fenomeno della rete bagnata e degli antirotazionali
https://www.terna.it/DesktopModules/Ada ... irect=true
Qui un esempio di installazione pilota, che mostra come sulle fasi dove è installato l'antirotazionale non si sia formato il manicotto, mentre si sia formato sulla "fase di controllo" dove non era installato il dispositivo antirotazionale.
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti