Pagina 3 di 10

Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo

MessaggioInviato: 9 giu 2021, 16:39
da cianfa72
RenzoDF ha scritto:Non intendevo quei due, che non sono collegati nella rete iniziale.

Scusami...e quali sono i morsetti collegati tra loro nella rete iniziale ?

Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo

MessaggioInviato: 9 giu 2021, 16:45
da RenzoDF
Solo se provi a ridisegnarla in altro (equivalente) modo, li vedi.

Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo

MessaggioInviato: 9 giu 2021, 17:04
da cianfa72
RenzoDF ha scritto:Solo se provi a ridisegnarla in altro (equivalente) modo, li vedi.

Ho ridisegnato la rete iniziale come segue

Si vede la connessione in basso tuttavia non e' tra coppie di morsetti...

Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo

MessaggioInviato: 9 giu 2021, 17:57
da RenzoDF
cianfa72 ha scritto:[... Si vede la connessione in basso tuttavia non e' tra coppie di morsetti...

Spero tu mi possa scusare per il termine "formalmente" errato. :mrgreen:

Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo

MessaggioInviato: 9 giu 2021, 18:15
da cianfa72
RenzoDF ha scritto:
cianfa72 ha scritto:[... Si vede la connessione in basso tuttavia non e' tra coppie di morsetti...

Spero tu mi possa scusare per il termine "formalmente" errato.

Temo di non aver capito...la rete che ho ridisegnato e' di aiuto o no per individuare il collegamento di cui stiamo parlando ? Grazie.

Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo

MessaggioInviato: 10 giu 2021, 7:52
da cianfa72
cianfa72 ha scritto:Temo di non aver capito...la rete che ho ridisegnato e' di aiuto o no per individuare il collegamento di cui stiamo parlando ? Grazie.

Help ! Dove si trova quel collegamento di cui si parlava?

Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo

MessaggioInviato: 10 giu 2021, 10:22
da RenzoDF
Lo hai già visto. :D

Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo

MessaggioInviato: 10 giu 2021, 10:31
da cianfa72
RenzoDF ha scritto:Lo hai già visto. :D

ok, tuttavia come dicevo non e' un collegamento tra morsetti del quadripolo nel circuito iniziale.
Quindi... quale e' il "corrispondente" collegamento da aggiungere nella rete in cui il quadripolo e' stato sostituito con il doppio-bipolo proprio (per es con rappresentazione Z) ? :shock:

Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo

MessaggioInviato: 10 giu 2021, 10:38
da PietroBaima
In quel collegamento passa Iv.
Nel nuovo circuito, per essere equivalente, dovrà essercene uno analogo, che aggiunga la KVL mancante e in cui passi la Iv.
Dove sarà :?:

Re: Condizioni impiego rappresentazione 2-porte quadripolo

MessaggioInviato: 10 giu 2021, 11:17
da cianfa72
PietroBaima ha scritto:In quel collegamento passa Iv.
Nel nuovo circuito, per essere equivalente, dovrà essercene uno analogo, che aggiunga la KVL mancante e in cui passi la Iv.
Dove sarà :?:

Allora...tra i morsetti B e D non puo' essere infatti nel circuito iniziale:
V_\gamma = 2I_1 + 4I_2 = 2(-1) + 4(3/4) = -2 + 3 = 1 \neq 0

tra i morsetti A e D non puo' essere infatti:
V_\alpha - V_\gamma = I_1 + 4I_2 - 2I_1 - 4I_2 = -I_1 = -(-1) \neq 0


Potrebbe essere tra i morsetti B e C in quanto:
V_\beta = 6I_1 + 8I_2 = 6(-1) + 8(3/4) = -6 + 6 = 0

ma mi e' stato detto di no....quali altre opzioni ?