Klaudijus ha scritto:Il nodo che intendi tu è quello di... ? Mi faresti capire meglio come applicheresti il metodo dei potenziali nodali...
g.schgor ha scritto:Col solo generatore di corrente la tenssione di C si ottiene col parallelo di R3, ZC,R2 e Z1
RenzoDF ha scritto:Visto che la potenza complessa, usando fasori a valore massimo è:
e che il coniugato di un rapporto è pari al rapporto dei coniugati, direi che
RenzoDF ha scritto:... Il solo nodo effettivo è quello destro, in quanto il nodo sinistro può essere: o eliminato sdoppiando il GIT per poi applicare Millman, oppure lasciato, ma con potenziale noto rispetto al nodo inferiore (di riferimento a zero) e di conseguenza applicando il metodo dei potenziali nodali, basterà scrivere una sola KCL nella sola incognita VC.
Torna a Elettrotecnica generale