Pagina 1 di 1

Portata di una prolunga.

MessaggioInviato: 2 set 2017, 18:22
da Leonardodv
Salve. Vorrei sapere (approssimativamente) quanta corrente può portare una prolunga di 15 mt., monofase, 3x1,5. Gentilissimi, grazie.

Re: Portata di una prolunga.

MessaggioInviato: 2 set 2017, 20:04
da mir
Leonardodv ha scritto:quanta corrente può portare una prolunga di 15 mt., monofase, 3x1,5.

Siamo sicuri che sia una prolunga ?
Con questa lunghezza, mi da l'impressione di una linea di alimentazione volante, se cosi fosse, credo sia corretto considerare le caratteristiche del carico da alimentare (tipo e ampiezza della tensione di alimentazione,potenza assorbita e tipo di carico) nonchè il tipo di posa del cavo, e poi verificare se la lunghezza e la sezione soddisfano la portata richiesta dal carico, ovviamente poi si dovrà dimensionare la protezione a monte della linea ed a valle per il carico.
Se invece, ho completamente sbagliato tutta la mia ipotesi, e vuoi conoscere la portata di un cavo gommato 3x1,5 mmq, puoi consultare le tabelle disponibili in rete dei diversi costruttori di cavi elettrici.

Re: Portata di una prolunga.

MessaggioInviato: 2 set 2017, 20:15
da Goofy
Una ventina di ampere, ma perché vuoi saperlo?

Re: Portata di una prolunga.

MessaggioInviato: 2 set 2017, 20:21
da Leonardodv
Intanto grazie. Si, è un cavo gommato ,appunto 3x1,5 che ho approntato io stesso. Mi chiedevo quale utilizzatore potevo collegare oltre a lampade o trapano. Se poi mi indichi il sito dove guardare le portate ammissibili, sei doppiamente gentile. Un saluto.
Per Goofy : vorrei saperlo per non eccedere. Ma addirittura 20 A ?

Re: Portata di una prolunga.

MessaggioInviato: 2 set 2017, 20:26
da mir
Sull dimensionamento dai un'occhiata qui, per la tabella qui.
Leonardodv ha scritto:Ma addirittura 20 A ?
.. per l'esattezza 18,5 A. ;-)