Pagina 1 di 2

calcolo della potenza in un trifase

MessaggioInviato: 16 nov 2016, 11:36
da amrit
Salve a tutti,
Ho misurato con dei sensori, le tensioni e le correnti delle 3 linee di un sistema trifase,
per calcolare la potenza devo usare le tensioni misurate, cioè se ho misurato V1, V2, V3 e I1, I2, I3
la potenza è uguale a = V1 *I1 * cosfi + V2 * I2 * cosfi + V3 * I3 *cosfì?

Re: calcolo della potenza in un trifase

MessaggioInviato: 16 nov 2016, 12:42
da xyz
Per le formule è meglio usare il LaTeX per scriverle.

La potenza media di un sistema a n-fasi è data dalla seguente formula:

P=\sum_{i=1}^{n}{E_i\, I_i \, \cos {\phi_i}}

devi conoscere per ogni fase l'angolo o il fattore di potenza, la tensione e corrente efficace.

Re: calcolo della potenza in un trifase

MessaggioInviato: 16 nov 2016, 12:49
da admin
amrit ha scritto:misurato V1, V2, V3 e I1, I2, I3

Sono le tensioni tra fase e neutro o tra fase e fase?

Re: calcolo della potenza in un trifase

MessaggioInviato: 17 nov 2016, 10:32
da amrit
grazie per le risposte
sono fase -neutro
ma c'è un modo per trovare la il fattore di potenza, senza sapere la potenza reattiva e quella attiva ?

Re: calcolo della potenza in un trifase

MessaggioInviato: 17 nov 2016, 10:50
da guzz
si, con un cosfimetro...

Re: calcolo della potenza in un trifase

MessaggioInviato: 17 nov 2016, 11:35
da amrit
e altri modi non ci sono ?

Re: calcolo della potenza in un trifase

MessaggioInviato: 17 nov 2016, 11:38
da xyz
Inserzione Aron con 2 wattmetri:

https://it.wikipedia.org/wiki/Inserzione_Aron

Re: calcolo della potenza in un trifase

MessaggioInviato: 17 nov 2016, 11:52
da amrit
innanzitutto ti ringrazio,
scusa ma Inserzione Aron non è valida solo per trifasi con 3 fili,cioè quelli senza il neutro?

Re: calcolo della potenza in un trifase

MessaggioInviato: 17 nov 2016, 11:58
da xyz
Si, vale solo per sistemi a 3 fasi senza il neutro e la somma dei valori delle potenze lette è di tipo algebrico (con segno).

Re: calcolo della potenza in un trifase

MessaggioInviato: 17 nov 2016, 12:19
da amrit
eh ma io ho un sistema trifase con il neutro.