Volevo sapere come posso determinare la potenza di un trasformatore toroidale conoscendo ovviamente la sezione e di conseguenza le altre dimensioni.
Sono in possesso di uno di questi piuttosto grosso che è inservibile e sarebbe mia intenzione riavvolgerlo come 230V/2x9V per realizzare un inverter DC/AC, sono al corrente delle difficoltà, ma queste sono il sale dell'esperienza.
Non ho problemi per quanto riguarda la progettazione di quelli con i lamierini ad E, volevo sapere se i calcoli sono gli stessi come quelli "normali" (come credo) oppure se bisogna tener conto di altri parametri.
Grazie per l'attenzione
Pino
Determinare la potenza di un trasformatore toroidale
Moderatori: g.schgor, IsidoroKZ
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
2
voti
Con una certa difficoltà ho trovato questo link:
http://www.c-and-p.com/cep/AL_4.cfm
Forse può tornare utile a qualcun altro. :)
Edit: Nuovo link
RiEdit: Nuovo nuovo link
Ri-Riedit: Link alla pagina aggiornata
http://www.c-and-p.com/cep/AL_4.cfm
Forse può tornare utile a qualcun altro. :)
Edit: Nuovo link
RiEdit: Nuovo nuovo link
Ri-Riedit: Link alla pagina aggiornata
2
voti
Se fossi un cacciatore direi "complimenti per la preda"
E con qualche conto si tira fuori l'equazione di stima della potenza del trasformatore toroidale dato il peso (massa):
dove M e` la massa in kilogrammi e P la potenza apparente in voltampere. Al solito e` una stima, l'errore massimo e` dalle parti del 15%, sia in piu` che in meno. Il best fit non era tanto buono, se ne trovi altre si puo` migliorare.
Se si va in grammi, visto che avevo gia` fornito una formula simile per i trasfo normali usando i grammi, si ha con M massa in grammi.
Con un best fit ancora peggiore si puo` partire dal diametro per ottenere la potenza: con D diametro in centimetri e P potenza apparente in voltampere.
E con qualche conto si tira fuori l'equazione di stima della potenza del trasformatore toroidale dato il peso (massa):
dove M e` la massa in kilogrammi e P la potenza apparente in voltampere. Al solito e` una stima, l'errore massimo e` dalle parti del 15%, sia in piu` che in meno. Il best fit non era tanto buono, se ne trovi altre si puo` migliorare.
Se si va in grammi, visto che avevo gia` fornito una formula simile per i trasfo normali usando i grammi, si ha con M massa in grammi.
Con un best fit ancora peggiore si puo` partire dal diametro per ottenere la potenza: con D diametro in centimetri e P potenza apparente in voltampere.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
Grazie delle informazioni Isidoro, ne tengo e terrò conto!
Ciao, Pino
Ciao, Pino
3
voti
Per il best fit di Isy potete usare questi link
a) http://www.amplimo.nl/en/products/categ ... range-230v
b) http://www.raftabtronics.com/TECHNOLOGY ... fault.aspx
c) http://www.tector.it/csServlet/LinkMime ... pdf&pKey=2
... ma non fidarti tanto ... se ne inventa ogni giorno una nuova!
Nel '75 quando lavoravo alla NASA, usavamo questo documento
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi. ... 015546.pdf
... Bei tempi
a) http://www.amplimo.nl/en/products/categ ... range-230v
b) http://www.raftabtronics.com/TECHNOLOGY ... fault.aspx
c) http://www.tector.it/csServlet/LinkMime ... pdf&pKey=2
... ma non fidarti tanto ... se ne inventa ogni giorno una nuova!
Nel '75 quando lavoravo alla NASA, usavamo questo documento
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi. ... 015546.pdf
... Bei tempi
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
0
voti
Ringrazio RenzoDF per la risposta ed i link, da questi ho arguito che il "toro" in mio possesso dovrebbe essere uno da 250-300VA.
Salute a tutti
Pino
Salute a tutti
Pino
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti